• 老师 问您几个事。 如果图纸接地极、接地母线利用建筑物基础钢筋,那我们套的时候是套均压环定额子目还

    老师 问您几个事。 如果图纸接地极、接地母线利用建筑物基础钢筋,那我们套的时候是套均压环定额子目还是 套接地母线 定额子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    老师 问您几个事。 如果图纸接地极、接地母线利用建筑物基础钢筋,那我们套的时候是套均压环定额子目

    --:这个套均压环定额。

    均压环不是只单纯只建筑物高处外圈,地圈梁内基础底角钢筋同样适用。

    一般图纸会给出两项,一个扁钢40*4接地母线,一个是均压环


    均压环



    2016-01-22 15:11:46 

  • 圴压环是高层建筑里才有的,是防侧雷击的,设计说明里有才能计算,如果设计说明里没有就不计算,只计算利用基础钢筋作接地极,是按基础的面积计算,还要计算柱的主筋与圈梁筋焊接,以处为单位计算。

    2016-01-22 15:24:09 