-
小小平舞 2016-01-25 08:28:49 | 北京市 安装 | 3632查看 5回答
室外采暖管道做不做二次试压?室外采暖管道要不要系统调试?
室外采暖管道做不做二次试压?室外采暖管道要不要系统调试?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室外采暖管道一般不做二次试压,有设计要求的除外。室外采暖管道需要系统调试,在安装费用里勾选。
2016-01-25 08:41:54
-
室外采暖管道是可以不做二次试压的,室外采暖管道是要进行系统调试的。
2016-01-25 08:53:09
-
室外采暖管道做不需要做二次试压,即使做了也只算一次;室外采暖管道要不要系统调试;
2016-01-25 08:37:24
-
室外采暖管道一般不做二次试压(除非甲方另有要求者除外),管道安装定额已经包含压力试验。
室外采暖管道不需要系统调试,因为采暖系统调试是采暖运行时调整室内采暖设备和系统的水平和垂直水力失调,确保各回路的循环压力基本平衡,与室外管道无关。
2016-01-25 10:05:11
-
安装规范要求水压试验,定额常规给出水压试验费用,都是按一次考虑,如项目特殊或采取其它方法,可通过特殊施工方案进行追加施工方法和费用。室外采暖管道系统调试看工程合同签订范围,如业主需要施工方配合进行系统调试,可单独计取费用。
2016-01-25 15:13:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看