小小平舞 2016-01-25 08:47:01 | 北京市 安装 | 1437查看 7回答
采暖管道是保温完成一次试压,整体完成一次试压,那室外管道也是这样吗?
采暖管道是保温完成一次试压,整体完成一次试压,那室外管道也是这样吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
采暖管道是保温完成一次试压,整体完成一次试压,那室外管道也是这样的。
2016-01-25 08:54:09
-
1、采暖管道不是保温完成后一次试压,而是在防腐、保温前先进行压力试验,试验合格后才进行防腐和保温【因为防腐和保温完成后试压时出现渗漏时无法检查和查看】。
2、试压一般采取整体完成一次试压,但也要根据工程的具体情况可以分区段(间)分段试压,但不论整体一次性试压或分段试压在计算时均不能再计算,因为采暖管道安装采用第八册定额,管道安装定额已经包含管道的压力试验费用。
3、室外管道也是这样的。
2016-01-25 09:16:28
-
不是的,必须在做完压力试验合格后才可以做保温;至于是不是整体试压要根据现场实际来确定,可以分段来试压,也可以整体试压。
2016-01-25 08:50:54
-
你好:无论是采用何种保温,都是保温请试压一次,也可分段试压,但就是按一次试压计算的。
2016-01-25 09:06:29
-
你阐述的是两个情况,一种是管道安装规范,常规是先试压,后保温,水压合格后进行整体保温,你说的先保温的情况是预制保温管的特例情况,第二种室外管道安装采暖管道是预制保温管安装焊接后进行压力试验,合格后进行补口的保温。视工程项目具体情况分段或整体试压,亦可采用100%射线探伤,代替水压试验,这要视工程项目特点是否符合国家规范和当地特种设备检测要求;
2016-01-25 15:08:11
-
采暖管道是保温完成一次试压——采暖管道是试压后才做保温
室外管道如果长度较长,应多段试压,如有隐蔽部位,先试压后,做隐蔽工程
2016-01-26 14:52:35
-
是的
2022-01-07 12:34:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看