18381335402 2016-01-26 09:43:12 | 四川省 其他专业 | 2241查看 3回答
定额说明中说“现浇混凝土实心栏板厚度小于等于12cmm时,执行现浇混凝土零星构件”,但
定额说明中说“现浇混凝土实心栏板厚度小于等于12cmm时,执行现浇混凝土零星构件”,但栏板的定额子目里有现浇栏板这一定额子目,为什么不直接套取现浇栏板子目,两者是否矛盾
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额说明中说“现浇混凝土实心栏板厚度小于等于12cmm时,执行现浇混凝土零星构件”,但栏板的定额子目里有现浇栏板这一定额子目,为什么不直接套取现浇栏板子目,两者是否矛盾
不矛盾的。
现浇混凝土实心栏板厚度大于12cmm时 就应该套取现浇栏板子目的。
2016-01-26 09:46:11
-
已采纳答:这是条件限制为120mm以内,还是以外。小于120才按零星构件。大于就套栏板了。
2016-01-26 09:57:07
-
已采纳
不矛盾,零星砼与栏板,两者单价不一样。
贵省将小于等于120mm厚的栏板归属为零星砼,所以必须按零星砼套定额。
2016-01-26 10:15:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看