• 首层柱脚手架和模板问题

    首层层高是4.2m,室内玩高差0.3,首层柱是从-1.1开始的,1、那么柱计算脚手架的时候,3.6m加上周长乘以的高度是从室外地坪算起呢,还是从-1.1算起呢;2、同样模板超高超高量又是多少,求解啊!!本人用的是山东06定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首层层高是4.2m,室内玩高差0.3,首层柱是从-1.1开始的,1、那么柱计算脚手架的时候,3.6m加上周长乘以的高度是从室外地坪算起呢,还是从-1.1算起呢;【这个是要从室外地坪算起的】

    2、同样模板超高超高量又是多少,求解啊【模板的超高量也是从室外地坪算起,也就是柱高为4.2+0.3=4.5m,模板的超高工程量为(4.5-3.6)*周长】

    2016-01-28 12:36:34 

  • 1.首先计算了综合脚手架不在计算单项脚手架,除非有超高的问题及特殊的问题;综合脚手架编制高度2.8-36米);2.首层高度从室外地坪开始计算;3.现浇混凝土支撑超高工程量按相应构件3.6m以上混凝土工程量计算。支撑高度超过3.6m,每超过1.2m计算一个增加层;支撑高度超过7.2m时,每超过1.2m计算0.6个增加层,不足0.6m不计增加层。

    2016-01-28 12:23:19 