玲子 2016-01-29 10:25:31 | 广东省 安装 | 6780查看 4回答
基础接地工程量计算
地梁内接地线,利用地梁内两根?16以上钢筋焊通作为接地网,无地梁处用2根?16钢筋焊接连通各基础沉台作为接地网 问:都要计算哪些工程量,无梁处的接地网的2根?16钢筋要计入主材吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地梁内接地线,利用地梁内两根?16以上钢筋焊通作为接地网,无地梁处用2根?16钢筋焊接连通各基础沉台作为接地网 问:都要计算哪些工程量,无梁处的接地网的2根?16钢筋要计入主材吗
--:这个是利用基础钢筋做接地网。只需要计算接地网的长度即可。就是有地梁内钢筋的地方的长度。
套定额的时候套取均压环子目。无地梁的地方算他到基础沉台的长度
2016-01-29 11:25:35
-
地梁内接地线,利用地梁内两根?16以上钢筋焊通作为接地网,无地梁处用2根?16钢筋焊接连通各基础沉台作为接地网 问:都要计算哪些工程量,无梁处的接地网的2根?16钢筋要计入主材吗
答:需要计算的工程量有两个
1、利用圈梁钢筋敷设,这个按照地梁处的延长米计算,记住定额规定得为2根,超过两根的需要换算子目
2696 2-945< 避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋) 10m 27.47
2、接地母线敷设,这个为无地梁处的工程量,按照实际的延长米计算长度,工程量为16圆钢工程量乘以2
2641 2-897< 接地母线敷设 户内接地 母线敷设 10m 87.02
2016-01-29 11:53:46
-
地梁内接地线,利用地梁内两根?16以上钢筋焊通作为接地网,无地梁处用2根?16钢筋焊接连通各基础沉台作为接地网问:都要计算哪些工程量,无梁处的接地网的2根?16钢筋要计入主材吗
计算利用圈梁内钢筋敷设均压环的工程量,按地梁的延长米计算工程量,无梁处的接地网的2根16计入主材的.
2016-01-29 12:18:06
-
答:需要计算的工程量有三个
1、利用圈梁钢筋敷设,这个按照地梁处的延长米计算,记住定额规定得为2根,超过两根的需要换算子目
2696 2-945< 避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋) 10m 27.47
2、接地母线敷设,这个为无地梁处的工程量,按照实际的延长米计算长度,工程量为16圆钢工程量乘以2
3、与柱钢筋焊接
2016-01-29 14:09:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看