铭心 2016-01-29 23:22:33 | 四川省 安装 | 2049查看 2回答
求高手帮忙解释下防雷接地之间连通原理
我现在理解防雷接地连接原理是这样的,屋顶设置避雷针或者避雷带,利用引下线(可以独立也可以利用柱子钢筋引下去)然后每层设置均压环和引下线焊接,窗子接地和圈梁均压环焊接,卫生间等电位箱子和均压环焊接,然后均压环和柱子钢筋焊接一起引入地下,在离地一定高度处做断接卡子,,引下线到基础的时候,可以利用基础钢筋网焊接成一个闭合回路完成接地,也可以在房屋周围埋设接地母线扁钢,接地母线扁钢在和垂直打入地下的接地体焊接,形成人工接地,另外,总等电位箱也焊接在柱子引下线上共同引下去,若有强弱电井,那么强弱电井内接地扁钢就直接焊接在形成回路基础接地网上完成接地,现场是这样做的吗,求大神指正
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是这样的,只是垂直打入地下的接地体一般不需要做。在避雷网测试时,如果接地电阻大于设计要求才需要打接地极以增加接地面积,减少电阻,使其达到设计要求。
2016-01-30 06:10:48
-
防雷接地连接原理是这样的,屋顶设置避雷针或者避雷带,利用引下线(可以独立也可以利用柱子钢筋引下去)然后按设计设置均压环和引下线焊接,窗子接地和圈梁均压环焊接,卫生间等电位箱子和接地钢筋或均压环焊接,然后均压环和柱子钢筋焊接一起引入地下,在离地一定高度处做断接卡子,引下线到基础的时候,可以利用基础钢筋网焊接成一个闭合回路完成接地,如果接地电阻达不到设计要求可以在房屋周围埋设接地母线扁钢,接地母线扁钢在和垂直打入地下的接地体焊接,形成人工接地,另外,总等电位箱也焊接在柱子引下线上共同引下去,若有强弱电井,那么强弱电井内接地扁钢就直接焊接在形成回路基础接地网上完成接地,现场就是这样做作的,你理解的很正确。
2016-01-30 08:29:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看