• 关于电梯坑壁的钢筋问题

    图纸如图1所示, 1.它要求,井墙的钢筋末端是180弯钩,可是我画出来没有弯钩,就一个90度弯折?不知道要怎么设置? 2.井墙下部与基础接触的部分,左插筋是弯向基础板右侧的,而且弯折LA长度,请问这个怎么设置?我画出来是弯向左边的? 谢谢

    插筋

    弯折

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸如图1所示, 1.它要求,井墙的钢筋末端是180弯钩,可是我画出来没有弯钩,就一个90度弯折?不知道要怎么设置? 2.井墙下部与基础接触的部分,左插筋是弯向基础板右侧的,而且弯折LA长度,请问这个怎么设置?我画出来是弯向左边的? 谢谢

    答:180弯是一级钢筋,输入是A。二级以上不用180度弯。二、左、右弯向,设置方法如下。正确的设置,还需注意画图的方向,从左到右。与从右到左,方向是不同的,但钢筋量是对的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    插筋


    弯折


    2016-01-30 17:31:59 

  • 1、工程用二级(包括二级)以上,就不需要有180度的弯勾了,图形只是个示意已经。

    2、一般是向外弯折,设计的示意不要去管它(有可能是设计误画方向),计算出的结果也是与设计要求吻合的。