耶ǎヘ 屎哥得嘛 2016-01-30 21:32:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 809查看 1回答
相同构件,插筋不同。
图中,两个构件均为暗柱YJZ3,定义在负一层,底标高为-4.8,顶标高为层顶标高。在负二层此位置有一个筏板基础,顶标高为-4.8m。为什么其中一个暗柱计算插筋(伸至筏板底弯折,而另一个暗柱却不计算插筋)。两个暗柱所有属性均相同。 附件截图。 望各位朋友,老师解惑。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中,两个构件均为暗柱YJZ3,定义在负一层,底标高为-4.8,顶标高为层顶标高。在负二层此位置有一个筏板基础,顶标高为-4.8m。为什么其中一个暗柱计算插筋(伸至筏板底弯折,而另一个暗柱却不计算插筋)。两个暗柱所有属性均相同。
两个暗柱属性相同,查看你两个暗柱所处的位置处的筏板厚度,是否相同,暗柱下面的是否构件完全相同,如有基础梁承台,独立基础,柱墩等情况,插筋不同,肯定下面的基础构件有不同,才会有不同的插筋长度.
2016-01-31 07:59:31
-
要一次性删除整个楼层(几十层)中的一个相同构件? 难道我要几十次 F3全选来删??? 千赢官网首页登录入口就没考虑这个吗
-
win10系统下钢筋算量在切换不同构件的时候反应很慢是怎么回事?
钢筋算量在切换不同构件的时候反应很慢是怎么回事,土建算量就很正常,没有这样的状况,而且我电脑配置也不低,i7-4720HQ的处理器,和固态硬盘。
-
我现在做的项目是一个开发区的工程,单位工程有数栋,但是房屋用的构件是通用的,只是房屋类型不同,我如何能反复利用已经设置好的构件,节省时间,请高手不吝赐教哈,谢谢!
-
如图,下面一部分是C10-100/200,上面一部分是C10-100,尝试了原位标注里面输入显示出错打断再合并的方法也不行,请问这个该如何输入
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看