铭心 2016-01-31 13:20:14 | 四川省 安装 | 7022查看 3回答
消防弱电中从消防联动控制器到消防端子箱之间联动控制线
消防联动控制线先从消防控制器上出来,经过消防端子箱,然后再从消防端子箱接到每个风机上控制每个风机,都说联动控制采用多线控制,就是所谓单对单,一台风机一个回路线,我想问问比如我有3台风机,那么就有3个回路,那这3个回路是从消防联动控制器主机那就开始了引出三根线接通过消防端子箱去接风机还是先从消防控制器主机引出一个主线到消防接线端子箱上,然后再从消防接线端子箱上引出三根线来接着=这三个风机,求大神指导
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是先从消防控制器主机引出一个主线到消防接线端子箱上,然后再从消防接线端子箱上引出三根线来接着=这三个风机
2016-01-31 14:10:50
-
消防联动控制线先从消防控制器上出来,经过消防端子箱,然后再从消防端子箱接到每个风机上控制每个风机,都说联动控制采用多线控制,就是所谓单对单,一台风机一个回路线,我想问问比如我有3台风机,那么就有3个回路,那这3个回路不是从消防联动控制器主机那就开始了引出三根线接通过消防端子箱去接风机,还是先从消防控制器主机引出一个主线到消防接线端子箱上,然后再从消防接线端子箱上引出三根线来接着=这三个风机的。
2016-01-31 15:45:02
-
消防控制盘上每个控制点引出两根线到现场控制盘的继电器。由继电器控制设备的启停。三台风机应有6根线从中控室到现场。
2016-02-04 14:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看