铭心 2016-01-31 15:06:47 | 四川省 安装 | 2455查看 2回答
消防启泵按钮信号线,反馈信号,启泵线为啥都是两根
消防启泵按钮信号线,反馈信号,启泵线为啥都是两根,一根不行啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消 防启泵按钮信号线,反馈信号,启泵线应该都是两根线的,一根不行,一根形成不了回路。
2016-01-31 15:41:45
-
一根可以就信号线就可以了。信号线是2芯线。新规范启泵线取消了。
2016-01-31 23:19:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看