艺 2016-02-02 12:23:05 | 重庆市 安装 | 5558查看 6回答
排水套管计算
图纸在设计说明上提到“管道穿越地下室外墙时,应予埋防水套管;各种管道穿越楼板时,均应预埋套管,套管内径较管道外径大20mm,下面与楼板平齐,上面厨房及卫生间比楼板高50mm,其它位置比楼板高20mm,其20~30mm管间隙用油麻填实,并用沥清灌平;凡塑料管穿楼板的套管均采用阻火圈型套管。“ 在厨房和卫生间的大洋图上并没有设置套管,只有阻火圈。那还计不计算套管? 空调冷凝管及雨水管穿空调板的地方,计算套管吗?其材质是说明上面说的阻火圈型套管,还是塑料套管? 工程部的总工说,凡是生活阳台和景观阳台处的,污水管和雨水管都不计算套管,有什么规范说明这种说法的吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排水套管计算
1.排水管只记取阻火圈不计算套管。
2.给水管进户和穿墙穿梁记取套管。
进户记取刚性防水套管,套管规格和管道规格一致。进消防水池,地库等记取柔性防水套管,规格和管道一致。
穿墙,穿梁,记取钢套管,套管比管道规格大两号。
3.采暖,消火栓,消防喷淋和给水管一样的方式
2016-02-02 14:48:19
-
亲, 在厨房和卫生间的大样图上虽没有设置套管,只有阻火圈。仍需计算套管;空调冷凝管及雨水管穿空调板的地方,需计算套管,其材质根据设计要求确定。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB5242—2002)3.3.13条的规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”,所以生活阳台和景观阳台处的,污水管和雨水管需设置套管。
2016-02-02 14:53:03
-
上所述的图纸说明:各种管道穿越楼板时,均应预埋套管(一般冷凝管安装在空调飘板上,故冷凝管可能不用套管,但图纸特别注明除外,其它管均应计算),以上仅供参考(但建议按图纸要求设置)
2016-02-02 15:14:28
-
只要是穿墙、穿板都需要套管。
2016-02-02 12:57:39
-
在厨房和卫生间的大洋图上并没有设置套管,只有阻火圈。那还计不计算套管? 空调冷凝管及雨水管穿空调板的地方,计算套管吗?其材质是说明上面说的阻火圈型套管,还是塑料套管? 工程部的总工说,凡是生活阳台和景观阳台处的,污水管和雨水管都不计算套管,有什么规范说明这种说法的吗?
回复;
1,厨房和卫生间的排水管不计算套管;
2,空调冷凝管穿空调板的地方,计算套管,雨水管不计算套管;
3,阻火圈型套管,是减少火灾损害的设施,不是传统套管;
4,总工说法有依据,可以参见相关标准图集以及建筑管理机构发布的相关文件
2016-02-03 02:00:33
-
一般排水管过楼板时设计不注明设套管的不计算套管,只计阻火圈。
2016-02-03 06:45:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看