realfox@126.com 2016-02-11 17:33:15 | 江苏省 其他专业 | 12791查看 5回答
支座附加负筋怎么画?
说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,实际图纸有一方向水平面筋没有,我的理解是不是按草图的搭接?在软件里怎么画出来,本人初学,烦请大神了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看您的截图,您这里应该只有X方向的需要加温度筋,因为您Y方向已经有面筋了的
您受力筋内定义,选择温度筋就可以的
在计算设置内可以设置搭接长度300的
我平板回答,没办法截图您看
2016-02-12 18:55:45
-
已采纳
带支座附加筋一般是用画线布的方法比较好,结合SHIFT+左键来输入布筋长度范围。
试试看。
2016-02-13 17:50:47
-
说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,实际图纸有一方向水平面筋没有?【你的截图这一块不应该在有附加筋的,因为纵向已经有面筋了,横向不应该设置面筋了,面筋的分布筋就已经完全可以代替这个要求的附加钢筋了,再说一般情况下的也是短跨的方向的受力筋超过3.9m,没有设置通常面筋的时候设置附加钢筋的,这个附加筋是在受力筋中用温度筋来代替的】
2016-02-12 19:05:11
-
支座附加负筋直接采用跨板负筋布置就可以,不用去管说明里有一条为“图中跨度大于3。9m的现浇板面未配有通长钢筋者,板面附加C6@200支座负筋搭接300,这个与你这块板没有关系,因为那个指的是板上部没有钢筋的部位,布置的相应的抗裂温度筋,你这个跨板负筋布置后,会有相应的分布筋,并且分布筋会与两边竖向布置的负筋相应搭接,构成双层双向板筋。下图红的是跨板负筋,蓝的是分布筋。
2016-02-12 20:17:21
-
就是按你的理解去设置计算钢筋。
2016-02-12 21:20:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看