钢筋抽样中首层底板该用什么设置?
钢筋抽样中,首层板,标高-0.1,二层板,标高4.45,无地下室。这里的首层板该用筏板基础还是现浇板布置??人家说现场是按照现浇板布置的钢筋,可是我用现浇板画,集水坑这些就布置不上去。感觉如果用筏板基础画的话,这钢筋工程量就少了吧??到底该怎么办呢???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你看看图纸的配筋是多板还是单板,如是多板配筋用筏板来定义也可以,但要设置好钢筋的节点弯折长度,单板配筋的话,肯定用现浇板来定义了,至于有集水坑的地方可以用筏板来处理
2012-11-13 19:05:18
-
按伐板画可以的。钢筋同板一样可以布置啊。但要注意伐板的顶标高修改成-0.1米。
2012-11-13 12:03:19
-
标高-0.1处有板,那应该也有梁吧,标高-0.1到基础顶还有一段高度吗?那就设置一个-1层,把标高-0.1的板画到-1层就行了。
2012-11-13 11:26:25