Brave 2016-02-24 13:19:59 | 北京市 安装 | 1502查看 2回答
北京01定额,地采暖管套用定额6-84含一次水压试验,具体指的是什么?
清单描述为1.安装部位:室内2.输送介质:采暖3.材质:PERT耐热聚乙烯管4.型号、规格:De20 5.管道压力试验.及水冲洗:达到验收标准,若套用6-84定额,定额工作内容为”场内搬运、检查及清扫管材、剪管、调直、管道排布、绑扎、固定、与分集水器连接,一次水压试验,配合地面浇注。“请问这”一次水压试验“具体指的是什么,如果按照清单描述,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、“请问这”一次水压试验“具体指的是什么,
答:地暖塑料管敷设完,必须做“一次水压试验”,合格后才能打混凝土垫层。所有管道施工完毕后,全部参与打压(二次水压试验),合格后才能交工。
二、如果按照清单描述,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验吗?
答:应该计算二次水压试验的费用(套定额子目14-1)。
2016-02-24 17:12:31
-
北京01定额,地采暖管套用定额6-84含一次水压试验,具体指的是混凝土填充层施工前打压,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验,因为如果是混凝土填充,一般要做2次打压,混凝土浇筑前后。
2016-02-24 15:50:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看