laoda 2016-02-29 11:46:56 | 山东省 土建 | 1463查看 4回答
外墙内侧脚手架怎么套定额
内墙双面抹灰按里脚手架的面积*0.3,外墙内侧只有一面抹灰也是按里脚手架面积*0.3,这样的话,外墙内侧抹灰的脚手架是否多计算了?????
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙内侧脚手架按里脚手架考虑
2016-02-29 13:03:21
-
若高度小于3.6米或者高度大于3.6米且顶棚无装饰的情况,按照砌筑脚手架计算规则计算工程量*0.3,套取双排里脚手架;
若室内天棚装饰面高度大于3.6米,采用满堂脚手架,内墙则不再计取脚手架;
对于你说的情况,消耗量计算规则是综合考虑的,其你说的情况归位同一情况,不可断章取义,理解表面意思,
这样是不对的。。。。。。。。。。。。。。
2016-02-29 14:24:32
-
内墙双面抹灰按里脚手架的面积*0.3,外墙内侧只有一面抹灰也是按里脚手架面积*0.3,这样的话,外墙内侧抹灰的脚手架是否多计算了?????
——:没有多算啊
您这里是内墙是计算双面的面积*0.3
外墙内侧,只是内侧的面积*0.3,一个是单面,一个是双面,没有多算的
2016-02-29 19:49:21
-
说说我的理解吧。施工现场没有人给你搭设脚手架,都是用1米多高的木马凳,加上人的高度,这样就可以施工了。
1,如果主体和装饰是一家施工单位做,可以认为可以利用原砌筑脚手架,不用计算装饰脚手架
2,如果装饰是建设单位自己分包,应该给装饰单位装修脚手架,因为不能利用原砌筑脚手架(实际上砌筑脚手架也不会搭设真正的脚手架,因为不好用)
对于你的疑问有种万能说法,定额是综合考虑的,即考虑外墙,也考虑了内墙。交底资料上说按里脚手架计算规则,就只计算单位面积做为工程量,套双排里脚手架*0.3。
2016-03-01 10:12:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看