我在很努力 2016-03-02 16:01:10 | 广东省 安装 | 3018查看 4回答
你好,请教一下防排烟风管问题
你好,关于防排烟有个不懂的地方需要咨询一下,麻烦各位; 1:请问这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圆形的风管吗?其他楼层的风管都是1200*400之类的矩形,还是说这个不是风管; 2:图1是5层,图2是4层,设备在5层接到排烟井,然后4层从排烟井接出来,请问4层到5层中间的排烟井里需要设置风管吗?还是说不需要只需要算到排烟井旁就可以了; 第一次接触防排烟,期待您的帮忙~~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:请问这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圆形的风管吗?
回复:排烟机后面肯定跟的是圆形风管。你的理解是正确的。
其他楼层的风管都是1200*400之类的矩形,还是说这个不是风管;
回复:其他楼层是矩形的不代表这个不能是圆形风管,根据图纸计算即可。
2:图1是5层,图2是4层,设备在5层接到排烟井,然后4层从排烟井接出来,请问4层到5层中间的排烟井里需要设置风管吗?还是说不需要只需要算到排烟井旁就可以了;
回复:很明显这个风井里有2个竖直的风管,是分开的系统,所以该风井里需要计算竖直排烟管道,因为该风井里有竖直风管的表示,也就是立管的图例。
2016-03-02 18:41:01
-
我是预算实习生 第二个问题发表一下我的看法:个人觉得第二个是风井,混凝土砌筑,不用计算风管的
2016-03-02 16:53:04
-
DN1000排风管是园管直径1000MM.
2016-03-03 07:47:02
-
1:这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道就是圆形的风管.
2:4层到5层中间的排烟井里不需要设置风管。只需要算到排烟井旁就可以了;
2016-03-02 19:39:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看