盏心 2016-03-04 16:20:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 23033查看 4回答
关于千赢官网首页登录入口软件中工程设置里面 檐高的计算
有女儿墙的建筑,檐高怎么计算,是计算至女儿墙墙顶还是屋面板上皮高度?问题补充:我查过以前别人提问的关于檐高的问题。有的人说要计入女儿墙,有的人说不计入女儿墙。那到底计不计入女儿墙的高度呢?请前辈解惑
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应该是计算到屋面板的上皮,室外地坪到檐口滴水线,檐口滴水线,不是女儿墙顶的。
2、其实,这个檐高设置不设置都没关系,只要抗震等级设置对了就行了,关键的是抗震等级!
钢筋里没什么影响。其他的就是超高费和脚手架的计算可能会影响到。
2016-03-04 16:36:42
-
这个应该是到女儿墙定
你再仔细看看定额的计算规则。
2016-03-04 16:26:14
-
如果是只有女儿墙没有挑檐,檐高就应该算至女儿墙顶,如果有女儿墙再有挑檐,檐高就应该算至挑檐上平。
2016-03-04 16:42:27