小云哥 2016-03-06 07:31:31 | 广东省 土建 | 1970查看 4回答
梁箍筋加密区
梁箍筋加密区梁相交的位置和柱边过来,按图中有一段2.5的,如果按三级抗震,加密区就是1.5h或500,如果按1.5h取加密区不是整条梁都加密了吗?还是去500呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你的截图是上下两根框架柱为支座的,不是次梁之间的距离计算。
2016-03-06 10:11:56
-
你好:箍筋加密区的长度按一整跨长计算的,不是按你说的一小跨内计算的。所以不会是按1.5h取加密区不是整条梁都加密了
2016-03-06 09:59:05
-
主次梁交接处的加筋,它是增加的箍筋,不能梁列为加密区计算的,也就是说它是增加的钢筋计算。
2016-03-06 09:53:17
-
首先你把加密区的定义弄混了:1.加密区是在固定支座的边缘(柱属于固定支座,加密区1.5倍梁高);2.梁为支座的属于活动支座,是附加钢筋的区域;
2016-03-06 10:48:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看