• 条基与独立基础计算结果不一

    GGJ中,在同尺寸同配筋条件下,条基与独立基础计算结果不一,不知道什么原因。我按附图各画了一个构件,发现结果条基为791.817,独基为634.749,不知道哪个对。 2、附图中的TJB标注信息是不是错了,图集上面的条基是像这像B C16-100/C8-150(主筋/分布筋),而附图是不是理解为独立基础画法(X主筋;Y主筋)--请详细解说,谢谢。

    独基

    条基

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    GGJ中,在同尺寸同配筋条件下,条基与独立基础计算结果不一,不知道什么原因。我按附图各画了一个构件,发现结果条基为791.817,独基为634.749,不知道哪个对。 【条基的工程量多是因为受力筋考虑长度超过2.5m的时候钢筋长度*0.9*边长的,而条形基础他的长向钢筋为分布筋是不考虑的这个0.9*边长的,所以他的工程量要大的】

    2、附图中的TJB标注信息是不是错了,图集上面的条基是像这像B C16-100/C8-150(主筋/分布筋),而附图是不是理解为独立基础画法(X主筋;Y主筋)--请详细解说,谢谢。【应该是这样理解的,因为这个不是规范的标注的,像这样的标注应该是要按照独立基础的构件定义是正确的,当然你要作为施工方是可以考虑按条基定义,如果你是建设单位或审计是要按独立基础定义的】

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2016-03-07 20:38:15 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-03-07 20:22:40 

  • GGJ中,在同尺寸同配筋条件下,条基与独立基础计算结果不一,不知道什么原因。我按附图各画了一个构件,发现结果条基为791.817,独基为634.749,不知道哪个对。【上图中图纸标注的是条基,所以应该按条基定义绘制,你用独立基础绘制的构件比条基绘制的钢筋量少,是因为101图集规定独立基础的边长大于等于2.5m,独立基础的钢筋是要乘以0.9的系数的,所以独立基础的钢筋比条基的少】

    独基

     

    2016-03-07 20:31:34 