ag****@163.com 2016-03-08 21:31:36 | 山东省 土建 | 630查看 7回答
请教个问题
1:山东定额计算内墙砌筑脚手架,墙体在中间断开,留1米宽不砌筑墙,然后两侧墙体砌筑到梁底,这样就形成空圈,脚手架应该怎么算?长度是否扣除空圈宽度?空圈是不是门洞?定额只是说明不扣除门窗洞口,没说明不扣空圈,工程量怎么算?2:这样情况装饰脚手架怎么算?问题补充:不是施工洞,阁楼层是斜屋面,留的洞,不需要装门,应该怎么算?同时空圈顶部就是圈梁底,这样空圈1米宽的顶部圈梁能否套过梁?还是继续套圈梁?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:山东定额计算内墙砌筑脚手架,墙体在中间断开,留1米宽不砌筑墙,然后两侧墙体砌筑到梁底,这样就形成空圈,脚手架应该怎么算?长度是否扣除空圈宽度?空圈是不是门洞?定额只是说明不扣除门窗洞口,没说明不扣空圈,工程量怎么算?
【这样的空圈属于施工洞的,后期施工完成之后还要砌筑封堵的,所以脚手架的工程量正常计算过去,不扣减洞口面积的,后期封堵的时候也不另外增加的】
2:这样情况装饰脚手架怎么算?【装饰脚手架,也是一样的情况,需要计算的就按正常计算过去,不要扣减的】
阁楼的墙洞也是不需要扣除的,定额规定的是门窗洞口,包括墙洞的,该位置的圈梁是要按过粱计算的,但习惯计算工程量都是按圈梁计算的多的 ,总体计算出来工程造价差不多少,不够麻烦的2016-03-08 21:47:35
-
里脚手架按墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。
2016-03-09 09:15:32
-
不扣空段,此处圈梁应按过梁计。
2016-03-09 10:05:16
-
脚手架是不能扣除的,即便是孔洞也不能扣除,原则上脚手架是要向边缘外延2米的,所以有2米以内的空洞,脚手架的面积时不予扣除的。
2016-03-09 07:29:41
-
你说的是亚口按门窗洞口处理脚手架计算时不扣除。
2016-03-09 09:00:22
-
进来学习一下了
2016-03-10 08:59:07
-
亲,根据你所述问题及追问,同你问题序号回复如下:
1、计算内墙脚手架时,无需扣除墙体中空圈所占的宽度;
2、装饰脚手架计算时也无需扣除墙体中空圈所占的宽度;
空圈顶部圈梁应按过梁套用定额子目,其过梁工程量为(空圈宽度+0.5m)*高度。
2016-03-09 15:29:02
-
请教个甲供材问题,大家对甲供材是怎么操作的。甲供的材料,套定额删了主材单要安装费。还是甲供材输上价格以后,再把材料设成甲供?
-
有这样一个工程,正方形集水坑,集水坑两侧外墙壁就是砼外墙,两个内墙壁到筏板上口,请教下这样的内外集水坑壁套什么定额子目?是基础?还是剪力墙?
-
山东预制小型构件子目套完之后还要套混凝土搅拌吗?问题补充:超过20米预制小型构件还要套超高降效吗?施工电梯安拆 运输还套超高降效吗?套完预制小型构件子目以后,还要套砼现场搅拌吗?
-
砖墙砌筑到顶以后没有梁或者圈梁,现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇现浇板可以吗?如果可以能把有关说明说发下图吗?谢谢问题补充:就是说现浇板直接压在墙体上,墙体做支撑现浇板的构件
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看