山子 2016-03-12 13:28:12 | 北京市 安装 | 1818查看 3回答
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一个70°防火阀
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一个70°防火阀,图纸就给了这些,问:1300*(2000+500),每个数字是什么意思?防火阀应该套多大的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面是一个电动执行机构
0.3m是防火多叶排风口的距地安装高度,
1300*(2000+500)是指防火多叶排风口的截面为1300*2000,500mm是电动执行机构的高度 。
这种直接按规格【即周长是2*(1.3+2.5)=7.6m】套取风口定额子目即可,电动执行机构不单独套取定额,因为它们是成品一体的。
2016-03-12 17:34:46
-
防火多叶排风口,底0.3m,1300*(2000+500),上面一个70°防火阀
防火阀截面是:1300*2500
防火阀按周长区分的:(1.3+2.5)*2=7.6m
所以定额上学长最大截面的即可
2016-03-12 14:07:18
-
0.3m是防火多叶排风口的距地安装高度 1300*(2000+500)是指防火多叶排风口的截面为1300*2000,厚度为500 只按规格套取风口就行了,防火阀不用单独套取定额,因为它们是成品一体的
2016-03-12 17:25:02