7。 2016-03-13 08:32:59 | 浙江省 安装 | 3764查看 2回答
排水管穿楼层时需要套管?那套管应该套什么定额?一般穿墙套管吗?一般穿墙套管的主材碳钢管?
排水管穿楼层时需要套管?那套管应该套什么定额?一般穿墙套管吗?一般穿墙套管的主材碳钢管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、排水管穿楼层时需要套管?需要。
2、那套管应该套什么定额?根据设计说明套取工业管道章节的一般穿墙套管或者刚性防水套管或者柔性防水套管定额,如果设计说明明确说是采用塑料套管(概率很低)则可套取给排水章节的塑料套管定额
3、一般穿墙套管吗?,如果设计没说明,且该部位没有防水要求则可考虑套取该定额,切记如果是你说的该套管是穿楼层使用,定额主材消耗量改为0.2(原来该处为0.3)
4、一般穿墙套管的主材碳钢管?设计未说明的时候可考虑使用碳钢管
5、为什么就设计未说明的时候如此考虑而不是就相关问题咨询设计单位?呵呵,你懂的。
2016-03-13 08:54:13
-
预留洞是不需要计算的。
用不用套管,用什么材质的套管,必须看图纸标注,不能自己确定。
设计没有给出套管材质时,按普通钢套管计算。
2016-03-13 08:35:18