代号丶枪手 2016-03-13 10:27:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1554查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 151633 被赞: 48022
你好:构造柱定义后,从一个角处开始布置,结合用shift+左键来输入3米的距离,就可以按3米的间距布置构造柱了。右边有极坐标偏移。
为
2016-03-14 07:28:41
关于构造柱设置和间距问题
额,设计说明上说,墙长超过5米,在其中部设置构造柱,但随后又说,墙长超过层高2倍时设置构造柱:。 构造柱间距X.X~Y.YM 问题: 1:墙长超过层高两倍时,在墙的何处设置构造柱? 2:如果一道墙即超过5M又超过层高2倍,该怎么设置构造柱? 3:如果有要求在门窗洞口两侧布置构造柱,但是门宽小于1M,但设计要求构造柱间距范围远大于门宽,如何处理,在应用自动生成构造柱的时候,如何使用间距这个选项?问题补充:假设原本两框架柱间有一道墙,墙长超12M,也超层高两倍,现在在墙中设立一构造柱,那么现在这第一框架柱和这根构造柱之间的墙长还超5M,还要在框架柱和构造柱中间再设立构造柱吗
悬挑梁布置和筏基厚度
一 图1和2是悬挑梁 我在软件中定义非框架梁 但是它是怎么布置的? 图上也没清楚的说·· 只是布置在外面 悬挑的部分么? 那他钢筋受力不就不对了么。但是布置在墙中它也没给尺寸·墙中还有连梁···? 二 图3和4 筏板基础图纸也没有明细的说·按集水坑看厚度应该是1米·顶标高是-3.65,但是筏板里面的基础梁高都是1.2米的·它是基础梁外伸出筏基么?那基础梁的顶标是-3.45? 那基础上面的地下层地面 梁不是都翻出20CM的台阶了么? 纠结中.请那位老师回答