• 集水坑垫层

    定义没问题,只是布置不上去,只有底面上有,没有侧面的

    集水坑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    90度侧面布不上垫层,可以稍微小点,输成89度即可

    2012-11-20 09:56:18 

  • 一般情况底面为斜面或平面可以布置上垫层,垂直的集水坑外面是不能布置垫层的(施工时垂直面一般也无法施工垫层的),如果需要,可以手工计算后在表格里输入。

    2012-11-14 12:13:15 

  • 集水坑的侧面是可以布置垫层的,你定义个集水坑垫层,然后布置上去就好了! 不好意思,刚开始没看到图,90度的是布置不上去的!

    集水坑垫层

    答疑解惑

    2012-11-14 14:50:09 