暖暖 2016-03-16 09:31:54 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1548查看 2回答
框架柱柱子顶端区间加密在软件中如何设置?
1.框架柱柱子顶端区间加密在软件中如何设置?如图 2.为什么按节点区箍筋设置上加密范围计算不出来?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,设置加密范围
2016-03-16 09:39:14
-
这是因为你的这个是短柱的原因,你全部按加密和不加密的中间值输入间距就可以了
2016-03-16 09:37:43