あ『圆心』げ 2016-03-16 10:56:02 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 9651查看 3回答
上下层柱子钢筋直径不一样
1、上下层柱子钢筋配筋不一样,但是柱子尺寸和钢筋根数一样,用界面编辑功能定义柱子,比如B边的钢筋有28和25的,位置随意布置影响工程量吗?软件会默认本层28的钢筋和上层28的钢筋连接吗? 2、还有如果上层柱子钢筋直径比下层部分钢筋直径大,自动生成插筋的问题,随意布置钢筋的话,会因设置插筋而影响工程量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当上层的钢筋规格大于下层钢筋的规格时,是需要从下层预插钢筋,软件也是按这个规则计算。
2016-03-16 11:30:05
-
1、上下层柱子钢筋配筋不一样,但是柱子尺寸和钢筋根数一样,用界面编辑功能定义柱子,比如B边的钢筋有28和25的,位置随意布置影响工程量吗?软件会默认本层28的钢筋和上层28的钢筋连接吗?
【不会的,软件的搭接是和同位置的钢筋搭接的】
2、还有如果上层柱子钢筋直径比下层部分钢筋直径大,自动生成插筋的问题,随意布置钢筋的话,会因设置插筋而影响工程量吗?
【是会影响的,上层柱钢筋是伸到下面和下面的柱筋搭接的,不是生成插筋】
2016-03-16 11:25:40
-
随意应该是不对的
因为跟锚固有关系的
2016-03-16 11:24:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看