tang 2016-03-16 15:19:53 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2029查看 1回答
基础插筋问题
挡土墙插筋怎么设置?①纵筋构造为设置插筋,设置插筋下面有个插筋信息填不填,图纸上没有明确说明插筋信息②基础顶上有50公分覆土层,那50公分高的挡土墙是画在基础层里还是直接画在上面一层车库去,再把挡墙底标高设置负50公分下去与基础连接?③因为有50公分覆土层,我是把那50公分挡土墙画在基础层里(听说可以多算一层接头),然后在负三层画挡墙与基础下面挡土墙相接 ,还是在上一层直接画好挡土墙往下调低50公分?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
挡土墙插筋怎么设置?①纵筋构造为设置插筋,设置插筋下面有个插筋信息填不填,图纸上没有明确说明插筋信息。
不用填。
②基础顶上有50公分覆土层,那50公分高的挡土墙是画在基础层里还是直接画在上面一层车库去,再把挡墙底标高设置负50公分下去与基础连接?
这挡土墙还是画在上面一层,基础层只是基础,不然会增加钢筋接头的。
③因为有50公分覆土层,我是把那50公分挡土墙画在基础层里(听说可以多算一层接头),然后在负三层画挡墙与基础下面挡土墙相接 ,还是在上一层直接画好挡土墙往下调低50公分?
最好基础画基础,挡墙全在上面层里。如果你已经在基础层画面了50分分墙,在负三层调低标高会提示标高冲突的。
2016-03-16 16:12:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看