挡墙插筋问题
车库为4层,如图:独基和条基上面是画的挡土墙,蓝色部分挡墙是画在负4层的,灰色部分挡墙有50公分高,我是画在基础层的,这样吧挡墙断开画行不行? 因为基础顶上面还有50公分覆土层,也就是挡墙有50公分是覆在土下面的,覆土完成后正好就在灰色挡墙50公分高处①这样画是不是多计算了一层钢筋接头? ② 基础层那50公分挡墙纵筋构造为设置插筋,那么负4层挡墙纵筋构造需不需要设置成纵筋锚固?(默认为设置插筋)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
①这样画是不是多计算了一层钢筋接头?
——:是的,这样就多了一层的接头的
② 基础层那50公分挡墙纵筋构造为设置插筋,那么负4层挡墙纵筋构造需不需要设置成纵筋锚固?(默认为设置插筋)
——:我的建议是您应该是在负四层就直接是用设置插筋,剪力墙的底标高设置为基础底标高,这样才是正确的计算方式