小小学徒 2016-03-19 15:24:32 | 江苏省 安装 | 1534查看 4回答
室外埋电线管的问题
室外埋电线管,埋地敷设1m,我套了机械挖土后又套了半硬质阻燃管敷设,现在觉得阻燃管敷设价格太高了,可以换市政排水的管道敷设吗?问题补充:在线等。急啊。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外埋电线管的问题
1.不可以。电气的管道不能借用水管,而且专业也不对,不属于市政。
2.电气里面埋地一般是钢管,因为塑料管如果损坏,会电着人不是吗?
如果图纸就是用的塑料管,那就套半硬质阻燃管埋地敷设,这个定额没有问题。
你说的价格偏高你看看是不是主材给的不对,没有修改规费系数这些问题。
2016-03-19 15:55:55
-
您不是市政工程啊
您为什么要选择市政的定额?
您看一下,是不是您挖土方量太高了
2016-03-19 15:52:29
-
室外埋电线管,埋地敷设1m,我套了机械挖土后又套了半硬质阻燃管敷设,现在觉得阻燃管敷设价格太高了,一般是不可以换市政排水的管道敷设的,电线阻燃管价格是要比市政排水管价格高的。
2016-03-19 15:59:41
-
你好:不能套用排水管敷设定额子目。按相应的电缆保护管安装子目套用。
2016-03-19 16:20:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看