是的 2016-03-22 15:41:36 | 陕西省 安装 | 1358查看 1回答
冷媒系统问题
图上是风机盘管接冷媒管图 1. 冷媒管为什么只有供管没有 回管, 还是管子重叠要算两遍 2. 图中紫色DN25是空调冷凝水管(不说这个) 3.图中 蓝色. 红色. 黄色为冷媒管 是不是蓝色. 红色. 黄色工程量算出来要乘2 我看了几个图都这样画的 没有系统图 知道的师父解释一哈 能说详细尽量说详细
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
冷媒系统问题?
图上是风机盘管接冷媒管图 1. 冷媒管为什么只有供管没有回管【这是VRV系统,不是水系统,制冷剂是氟,只有气管和液管、冷凝水管】, 还是管子重叠要算两遍【算两遍、一根CAD线代表2根铜管】 2. 图中紫色DN25是空调冷凝水管(不说这个)【是的】 3.图中 蓝色. 红色. 黄色为冷媒管 是不是蓝色. 红色. 黄色工程量算出来要乘2 【不是乘以2,因为气管和液管的管径不同,所以要分别统计,是一根线代表2根管,看你图中没有标注管径,需要查看系统图或者产品参数进行确定】
2016-03-22 19:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看