蒙特 2016-03-23 17:24:26 | 江苏省 土建 | 2944查看 2回答
楼梯投影面积工程量计算问题
根据江苏定额楼梯计算规则:整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁、按水平投影面积计算,不扣除宽度在500mm以内的楼梯井,伸入墙内部分不增加。如下图 1.工程量按投影面积计算,是在TL1/2/3的内侧,还是计算到外侧。 2.如果计算到内侧,TL1/2/3的工程量是否需要另外计算,还是按计算规则已经包含在投影面积的工程量内。理由是什么,有无相应文件说明。(因为有人跟我说工程量不另算,有人跟我说要另算,都是自己想的) 3.定额计算规则中,伸入墙内部分不增加如何理解,是指什么伸入墙内不增加。 真心请教,需要有理有据,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳TL2、TL2要另计算,TLI包括在投影中。
2016-03-24 08:41:37
-
1.算至TL2、TL3的内侧; 2.TL2、TL3要另行计算(TL2、TL3不是伸入墙内,而是起到承重的作用,类似于墙);
2016-03-25 11:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看