• 火灾报警中电话回路RVVP计算工程量时预留长度是半周长还是按照电缆预留?

    请问下:1.火灾报警中的电话回路NH-RVVP-2*1.5,预留长度是半周长还是 电缆的2+1.5米,还需要乘以波形系数1.025,依据具体在第二册或第12册哪条?套那个子目? 电话回路是不是1条回路串联起所以电话分机和电话插座? 2.如下图2、3消防联动控制线,1K的为电井里走桥架,到箱子的走SC25,那么图三中的3K变2K变1K是不是从电井中分别出来3根SC25的管子,分别连接到3个模块上,就下我附图3中的走线? 3.图三中消火栓报警按钮(消火栓内安装),图中未说安装高度,一般高度是多少,参加哪里?还需要套安装费和补充主材不? 谢谢了

    电井

    子目

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    火灾报警中电话回路RVVP计算工程量时预留长度是半周长还是按照电缆预留?

    1.火灾报警中的电话回路NH-RVVP-2*1.5,预留长度是半周长还是 电缆的2+1.5米,还需要乘以波形系数1.025,依据具体在第二册或第12册哪条?【预留接线箱的半周长即可】套那个子目?【套电气安装定额的多芯线子目,截面1.5mm2】电话回路是不是1条回路串联起所以电话分机和电话插座?【这要看系统图及平面图,一般情况是串起来就可以】

    2.如下图2、3消防联动控制线,1K的为电井里走桥架,到箱子的走SC25,那么图三中的3K变2K变1K是不是从电井中分别出来3根SC25的管子,分别连接到3个模块上,就下我附图3中的走线?【是的,你理解的很正确】

     3.图三中消火栓报警按钮(消火栓内安装),图中未说安装高度,一般高度是多少,参加哪里?还需要套安装费和补充主材不?【需参照消火栓的安装高度,一般距地1.1米安装,套定额时需要补充主材费用】

    2016-04-11 08:09:24 

  • 1.火灾报警中的电话回路NH-RVVP-2*1.5是属于导线的类别,预留长度是箱半周长,是需要乘以波形系数1.025,依据具体在第二册导线穿管或线槽 电话回路是1条回路并联起所以电话分机和电话插座。

     2.如下图2、3消防联动控制线,1K的为电井里走桥架,到箱子的走SC25,那么图三中的3K变2K变1K是从电井中分别出来3根SC25的管子,

    3.图三中消火栓报警按钮(消火栓内安装),安装一般在箱内高度是1.4-1.5左右,是的还需要套安装费和补充主材。

    2016-04-11 08:53:37 