密闭肋及防雷
1、人防照明采用镀锌钢管时,设计穿人防与非人防时镀锌钢管需加密闭肋,此时镀锌钢管套用什么定额,密闭肋还单独套定额吗? 2、防雷引下线利用柱内主筋焊接时,钢筋与钢筋连接处是否还用计算跨接,如果计算参照什么? 3、柱内主筋与圈梁筋焊接时,是从第几层开始计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、人防照明采用镀锌钢管时,设计穿人防与非人防时镀锌钢管需加密闭肋,此时镀锌钢管套用镀锌钢管安装定额,密闭肋是需要单独套定额的。
2、防雷引下线利用柱内主筋焊接时,钢筋与钢筋连接处(结构已有留搭接量)不可以再计算跨接。
3、柱内主筋与圈梁筋焊接时,那是防侧雷的均压环,是从第几层开始计算要查看设计图纸,各个地区的工程设计不一样。