hsj 2012-11-08 15:19:17 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1830查看 3回答
请问这样的剪力墙如何布置钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!1、2号筋是水平筋,两侧配筋信息一样,但只布置在3H/4范围内,5号筋也是水平筋,布置在H/4范围内,在剪力墙属性里的水平钢筋一栏输入(2)C14@200[H/4]/(2)C12@150[3H/4],当然,实际输入时要输入距离的实际数值; 3、4号是剪力墙竖向分布筋,存在两侧配筋不一样的情况,而且有一侧存在两种配筋,这种情况可以在垂直钢筋一栏输入:(1)C14@200+(1)C14/(1)C12@400,+号前表示剪力墙左侧钢筋信息,+号后面表示的是右侧钢筋信息,(1)C14/(1)C12@400是表示隔一布一,根据表中的意思是同种钢筋之间的间距是400,那么还要在计算设置里设置一下,如下图:
2012-11-11 08:22:13
-
根据图看,1号筋为A区竖向受力筋,2号为B区竖向受力筋,3号为A区墙上部3/4范围内的水平受力筋,4号为B区墙水平受力筋,5号为A区墙下部1/4范围内的水平受力筋,6号为拉筋。各号钢筋直径和间距按上表即可。人防墙两边有的分防护和非防护区,也就是上图的A区和B区,所以有时两边受力筋配筋不一样。
2012-11-09 18:58:20
-
图纸太小估计上面两位大师没看清楚图纸。 我看钢筋应该是这样: 1号筋为左侧(A区)水平受力筋; 2号筋为右侧(B区)水平受力筋, 3号筋为A区全高范围内的垂直受力筋, 4号筋为B区墙全高范围内的垂直受力筋, 5号筋为A区墙下部1/4范围内的垂直加强筋, 6号筋为拉筋。 以第二行为例:定义的时候水平钢筋即可输入:2C14@150(也就是1、2#钢筋) 垂直钢筋输入:1C14@200+1C16@200(也就是3、4号钢筋) 5号钢筋在其他钢筋里面输入垂直加强筋即可,垂直高度就是H/4,弯钩部分12D且>150,并且入底板砼钢筋长度大于锚固。 6号筋就是拉钩,注意梅花布置的设置问题。
2012-11-13 12:47:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看