xy****@163.com 2016-04-15 08:30:31 | 江苏省 安装 | 8926查看 7回答
BVV-2*2.5
BVV是护套线,套定额是按截面积套线定额还是电缆定额?2*2.5,定额工程量要乘以芯数2吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BVV-2*2.5
BVV是护套线,套定额是按截面积套线定额还是电缆定额?【应该按多芯线套取定额,套用二芯截面2.5mm2内的】
2*2.5,定额工程量要乘以芯数2吗?【不需要乘以2,属于多芯线,外边加护套,所以就是计算一根线就可以了】
2016-04-15 20:56:40
-
你好:BVV-2*2.5是护套线,套多芯软导线套二芯2.5mm2的子目。
2016-04-15 16:22:08
-
BVV是护套线,套定额是按截面积套线定额还是电缆定额?2*2.5,定额工程量要乘以芯数2吗?
按照截面面积套定额,这是2根线工程量要乘以2!
2016-04-15 08:44:45
-
答:按截面积套线定额;2*2.5定额工程量要乘以芯数2。
2016-04-15 08:36:18
-
BVV是护套线,套定额是按截面积套线定额的,不是按电缆套定额的,2*2.5,定额工程量是要乘以芯数2的,因为它是2根线的。
2016-04-15 08:54:12
-
BVV是护套线,套定额是按截面积套线定额还是电缆定额?2*2.5,定额工程量要乘以芯数2吗?
答:护套线按照多芯软导线的定额子目之星,根据线芯和直径
2016-04-15 09:57:04
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看