肥田 2016-04-15 14:04:22 | 广东省 安装 | 11057查看 4回答
电气配线套定额问题
NH-BV-2*6和ZR-RVS-2*1.5应该怎么套定额,请详细点说明套那个子目,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?,2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个对着呢,工程量需要乘以2
第二个应该套双绞线,ZR 是 阻燃 RVS 是 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称麻花线 2*1.5 是 2芯导体标称截面为1.5m㎡ 是1根 不需要乘以2
总之第二个套安装定额里的 自动化控制仪表定额
2016-04-15 15:05:31
-
NH-BV-2*6和ZR-RVS-2*1.5应该怎么套定额,请详细点说明套那个子目,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?
答:是的,是需要乘以2的
2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错
答:这个执行多芯软导线的定额子目,也是对的
2016-04-15 15:09:49
-
你好:NH-BV-2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,这里是双线,是穿线的工程量要乘2,还要把配电箱内预留的工程量计算加上。
ZR-RVS-2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)是对的,但同样要加配电箱内的预留。2016-04-15 15:26:54
-
我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?
是*2;
2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错正确
2016-04-15 14:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看