流水飞雪 2012-11-18 15:02:39 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 502查看 2回答
柱钢筋问题
专家你好,我有个工程,目前只做基础部分。是浅基础,柱钢筋从基础底直接上来,不设置插筋,我在基础层里柱设置纵筋锚固,结果柱钢筋上下都弯锚了,如何设置向上层伸入
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上层的柱没有绘制,软件就会默认柱在该层封顶,所以上面也有弯锚了。把基础层的柱复制到上层去,然后汇总计算就行了。
2012-11-18 15:18:31
-
这可能是你还没有布置上层柱,或者汇总计算时,没有选择上层一同计算。
2012-11-18 15:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看