• 梁的锚固问题

    如下图 跟施工方对数时,对方坚持梁净长加两个锚固值即5520+37*18*2=6852(混凝土C30 、钢筋C18,保护层25),我坚持千赢官网首页登录入口的做法180-25+15*d+5520+180-25+15*d=6370(我用11G1021图集) 现在的问题是用千赢官网首页登录入口的做法我又个以为就是图集中有说锚固的平直段必须是大于等于=0.4LAE=0.4*37*18=266.4 可左边的梁宽度才180 。这根梁的锚固该怎么计算?依据?一定要有依据。

    梁净长

    平直段

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是设计的问题,梁的宽度不能满足梁纵筋的平直段≥0.4laE,设计要考虑配置较小直径的梁纵筋,或采取其它的补救办法。因此,这个问题还是要和设计沟通一下.。 施工方的那个取值不对,本身就不是直锚,怎么好取净长加两个锚固值?

    2012-11-17 16:51:11 

  • 1、首先不能怀疑软件是否存在问题,主要问题是界定LL39梁的归属问题,在剪力墙结构中这样形式太多, 2、从LL39梁的集中标注来看,应该属于框架梁或者非框架梁,连梁通长是有连梁表集中提示 3、从结构形式看,该LL39梁可选择用非框架梁定义,但下铁锚固不能是12d,要选择通常做法,上下铁端部均要弯锚

    2012-11-17 19:37:07 

  • 你好,图集要求必须平直段大于0.4的,锚固做法,应该设计解答

    2012-11-17 16:44:31 

  • 软件计算是对的,因为它不是框架梁,是非框架梁,你看11G101-1的86页

    2012-11-17 16:49:50 

  • 这个不是框架梁啊 这个是次梁 次梁是非抗震的 所以没有要求0.4lae 你只要梁宽减去保护层然后加15d就可以了

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-11-17 17:06:20 

  • 软件计算是正确的,0.4LAE是设计计算时考虑的问题

    2012-11-17 17:53:05 

  • 这个梁设计得有争议。梁代号标的是连梁(LL),实际它不是连梁,连梁的支座长度要满足600.这个梁一个支座是框架梁,一个支座是剪力墙,可以定义为框架梁。

    2012-11-17 17:52:59 

  • 现场施工的时候还要扣除KL-1一个主筋直径18才行。不是直接伸到保护层那的,是要伸到KL-1主筋的内侧而不是外侧。这两个看起来还是千赢官网首页登录入口比较正确的。你也可以参考08g101-11p44有关这个问题的解答。

    2012-11-17 20:24:07 

  • 你计算是正确的,现场施工也应该这样施工,施工方那样说是想多要点钢筋,坚持你的立场

    2012-11-18 12:37:01 