za****@163.com 2016-04-17 06:54:20 | 山东省 土建 | 645查看 6回答
图纸说明怎么理解
图纸总说明里没有说板底加筋,可是在第2层板的详图里有说明,(这个说明只是代表第2层设置还是全部层呢?)第三层板的说明里就没出现这个说明了(第三层是否还要设置?)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:板底加强筋一般在总说明要求,如果说在第二层的板说明里有加筋,代表本层设附加筋,不是全部楼层,只有说明了其它楼层做法一样时,才是全部楼层。否则只有有要求的楼层设,没有要求的不设。建议咨询一下设计人员,办理签证。
2016-04-17 08:39:02
-
图纸总说明里没有说板底加筋,可是在第2层板的详图里有说明,(这个说明只是代表第2层设置还是全部层呢?)第三层板的说明里就没出现这个说明了(第三层是否还要设置?)
如果只在二层板图里,应该只是二层板里有,如果都有应该在总说明里或者层层板都有说明的,如果不放心,可以咨询一下设计
2016-04-17 14:54:35
-
图纸总说明里没有说板底加筋,可是在第2层板的详图里有说明,(这个说明只是代表第2层设置不是全部层的)第三层板的说明里就没出现这个说明了(第三层是不用设置的。)
2016-04-17 15:22:03
-
1、有的时候,图纸会在一张图纸上进行说明板筋的配筋。可能会写到:本层板筋说明同结施几几几。或者本层配筋同样适用于其他楼层等等这样的描述。你再好好看看图纸,看看有没有类似的说明。每张板图的说明,都好好看看。
2、如果确实没有,那就可能是设计的失误,和设计进行联系、进行明示就行了。
2016-04-17 15:03:19
-
图纸总说明里没有说板底加筋,可是在第2层板的详图里有说明,(这个说明只是代表第2层设置还是全部层呢?)第三层板的说明里就没出现这个说明了(第三层是否还要设置?)
图纸总说明里没有说板底加筋,只在第2层板详图里有说明,其他层板说明里没出现这个说明,这应是只在第2 层布置.
2016-04-17 16:25:23
-
图纸总说明里没有说板底加筋,在第2层板的详图里有说明,
说明只是代表第2层设置。第三层板的说明里就没出现说明,第三层不要设置。
找技术总工问下开工前图纸会审时,提出这一点疑问没? 若没提,请及时与设计沟通。
2016-04-17 16:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看