• 关于PPR给水管卫生间阳台给水点处,上翻这一段的墙体开槽费用?

    请大神帮忙解惑,非常感谢。坐标;山东济南,角色:审计,业务场景;室内PPR给水管在阳台卫生间处上翻至给水点,上翻这一段PPR管需要墙体开槽敷设,那么,这一段开槽的工程量是否另算,算与不算的依据在哪里?希望大神们帮忙解释一下,谢谢了。

    问题补充:有的老师说开槽另算,有的老师说开槽不算,到底哪个是正确的呢?山东省计价依据综合解释说了;PPR管暗敷设,没有明确开槽的,看招标清单是否描述,施工单位也需要考虑拟建工程的实际情况,所以我可以认为,施工单位报的综合单价已含了开槽费用。 《山东省安装工程计价依据交底培训资料》说管道嵌墙安装时墙体管槽按土建预留考虑,如需墙面剔槽时,使用第二册相应定额,这不就说明PPR给水管阳台卫生间翻弯处的墙体剔槽需要另计吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            山东济南,角色:审计,业务场景;室内PPR给水管在阳台卫生间处上翻至给水点,上翻这一段PPR管需要墙体开槽敷设,那么,这一段开槽的工程量是需要另算的,它的依据是定额是不含这部分费用的。

    2016-04-18 08:46:23 

  • PPR管暗敷时墙上开槽要另计算套相应子目。

    2016-04-23 10:40:50 

  • 这就要看是总体承包的新建工程,还是旧工程改造。

    如果是新建工程,是 绝对不能计算的。

    如果是旧工程改造,就要单独计算了。

    2016-04-20 14:05:30 

  • 上翻管线位置是混凝土墙体的话不容许剔槽,安装算量是根据清单描述去做,实际建设单位要求剔槽的话,协商建设单位出洽商单,根据洽商单调整清单

    2016-04-24 16:45:45 

  • 请大神帮忙解惑,非常感谢。坐标;山东济南,角色:审计,业务场景;室内PPR给水管在阳台卫生间处上翻至给水点,上翻这一段PPR管需要墙体开槽敷设,那么,这一段开槽的工程量是否另算,算与不算的依据在哪里?希望大神们帮忙解释一下,谢谢了。


    答:区别对待,新建工程不需要计算的,定额子目包含的。如果是改造工程,需要单独计算的。

    2016-04-18 10:49:47 

  • 你好,开槽需要签证的,然后才能在预算里把这部分费用加进去。

    如果不签证,新建工程一般是不予记取的,变更除外。

    2016-04-18 12:31:15 

  • 根据施工方案来确定。设计是暗敷管道,而施工是开槽敷设。所以,新建工程不计取开槽费用。但是,施工方案如果是开槽敷设,监理单位和建设单位已经批准,那么就应该按照开槽敷设另计费用。

    2016-04-23 10:28:41 

  • 室内PPR给水管在阳台卫生间处上翻至给水点,上翻这一段PPR管需要墙体开槽敷设,那么,这一段开槽的工程量是需要计算的。

    定额说明:各类管道安装项目工作内容中,均不包括预留孔洞、(打)堵洞眼、(剔)堵管槽,应按本章附属项目相应子目另行计算。

    2016-04-19 09:10:07 

  • 审计的依据是合同、图纸、报价书及现场签证。只要原设计管道是暗敷就按原报价计取,如果原设计为明敷则需计取开槽费用。

    2016-04-24 11:04:36 