lovereader 2016-04-20 09:12:02 | 陕西省 安装 | 6079查看 2回答
高、中、低效过滤器如何划分?人防专用过滤器是高效过滤器还是中低效过滤器?
高、中、低效过滤器如何划分? 人防专用过滤器:RFP-1000型 风量1000m3/h是高效过滤器还是中低效过滤器?应该套高效过滤器定额还是中低效过滤器定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,
1、高、中、低效的过滤器是用于空调工程的。
2、 人防过滤器是不分高、中、低的。 人防工程的过滤器是过滤吸收器,俗称滤毒罐。
3、通风空调工程中的人防装置安装章节,选择过滤器1000型。
2016-04-20 10:12:12
-
一 高、中、低效过滤器如何划分?
最常用的表示方法是用过滤器进出口气流中的尘粒浓度表示的计数效率。
1.在额定风量下,按国家标准GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的规定,不同过滤器的效率范围如下:
初效过滤器,对≥5微米粒子,过滤效率80>E≥20,初阻力≤50Pa
中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率70>E≥20,初阻力≤80Pa
高中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率99>E≥70,初阻力≤100Pa
亚高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥95,初阻力≤120Pa
高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥99.99,初阻力≤220Pa
超高效过滤器,对≥0.1微米粒子,过滤效率E≥99.999,初阻力≤280Pa
2.由于现在许多企业选用的是进口的过滤器,而它们表示效率的方法与国内的不同。
按欧洲标准,粗效过滤器可分为四级(G1——G4):
G1 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率E≥20% (对应美国标准C1)
G2 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率50>E≥20% (对应美国标准C2——C4)
G3 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率70>E≥50% (对应美国标准L5)
G4 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率90>E≥70% (对应美国标准L6)
中效过滤器分为两级(F5——F6):
F5 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率50>E≥30% (对应美国标准M9、M10)
F6 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率80>E≥50% (对应美国标准M11、M12)
高中效过滤器分为三级(F7——F9):
F7 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥70% (对应美国标准H13)
F8 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率90>E≥75% (对应美国标准H14)
F9 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥90% (对应美国标准H15)
亚高效过滤器分为两级(H10、H11):
H10 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥95% (对应美国标准H15)
H11 效率 对粒径≥0.5μm,SEO,过滤效率99.9>E≥99% (对应美国标准H16)
高效过滤器分为两级(H12、H13):
H12 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% (对应美国标准H16)
H13 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.99% (对应美国标准H17)
其实也可以用一张表来表达清楚,具体如下:
二 人防专用过滤器:RFP-1000型 风量1000m3/h是高效过滤器还是中低效过滤器?应该套高效过滤器定额还是中低效过滤器定额?
人防工程的过滤器是过滤吸收器,俗称滤毒罐。
通风空调工程中的人防装置安装章节,选择过滤器1000型。
2020-03-13 10:03:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看