答:配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。
电气调试费用的计取,应符合下列条件:
1.有关施工验收规范、标准要求;
2.有经过批准的调试方案;
3.调试后的有关部门验收;
4.完整的调试记录与报告。
2016-04-20 13:17:23
-
北京12定额中成套配电柜调试子目什么情况下选用?(安装后进行带负荷调试,即可选用) 10kv断路器柜、10kv互感器避雷器柜什么情况下调试?(安装后进行带负荷调试,即可选用) 1kv开关柜、1kv电容器柜什么时候调试?(安装后进行带负荷调试,即可选用) 什么是开关柜? 断路器、复合开关、隔离开关、电压互感器、电流互感器什么时候记取单体调试费用?(在配电箱外单独安装的,即可记取) 一般说的看门狗是复合开关吗? 送配电系统调试和配电箱调试有重复的工作内容吗?(没有。送配电系统调试是电源与低压柜或高压柜之间的调试,跟配电箱调试没有关系) 自动投入装置和事故照明切换装置有什么区别?(动力配电箱与照明配电箱的区别) 不间断电源和双电源有什么区别?(不间断电源是因单电源而采用UPS电源解决停电问题;双电源一般是指来自不同发电厂的两个进户电源)