realfox@126.com 2016-04-20 15:01:26 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3471查看 4回答
钢筋混凝土带
所有填充墙均应在门,窗洞顶标高活墙高的一半处设一道通长钢筋混凝土带,窗台标高处也应设置带间距《1000,带宽同墙厚,高60,配筋2A8/A6@200。于各道配筋带的位置在柱、强中预留2A8伸出400MM,与配筋带内的钢筋搭接绑扎。 混凝土带如何绘制,这样做对吗,急!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你描述的混凝土带是用圈梁定义处理的。
根据你的描述,都要有的。窗台及洞口顶部都要有的。
2016-04-20 15:26:42
-
填充墙在门,窗洞顶标高或墙高的一半处设一道通长钢筋混凝土带,用圈梁构件定义,设置好标高,绘制;
窗台标高处砼带间距《1000,带宽同墙厚,高60,配筋2A8/A6@200。与各道配筋带的位置在柱、墙中预留2A8伸出400MM,与配筋带内的钢筋搭接绑扎,属于窗台压顶,软件中定义时用过梁构件定义,属性中选择为洞口下方,可以智能布置在窗洞位置下方。
墙中混凝土带在图纸说明中应该有截面及配筋的。
2016-04-20 15:35:27
-
墙上通长砼带用圈梁画,窗台上那是窗台压顶
2016-04-20 15:25:56
-
配筋信息为2A8/A6@200,同意楼上的设置方法。
2016-04-20 16:06:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看