江苏等电位联结安装 分等电位联结端子箱定额中,1、省补与常补的区别是什么?2、适用范围有什么不同?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
关于等电位端子箱套定额的问题
浙江: 我们这里一般这样做:局部等电位箱尺寸较小,一般相当于146接线盒,套接线盒定额子目;总等电位箱尺寸较大,套接线箱定额子目;依据是根据各工作内容基本一致。
根据浙江03定额说明:等电位箱内连接参照“接地跨接线”子目,每个箱子为1处,以10处为计量单位,定额乘以系数0.5。
我看到一个预算是这样做的,局部等电位端子箱套用的2-1375接线箱的定额,而总电位端子箱套用的是配电箱2-263。。。
河南的安装定额及综合解释规定:总等电位箱套用户内端子箱子目,(我们一般另外再套用一个端子板子目),局部等电位箱套用接线盒子目。
我们四川的就只有等电位箱,主材是端子板。
江苏省常州补充定额里面有等电位箱安装,总等电位箱比2-263高,分电位箱约为2-1375接线箱安装费用的三分之一。
江苏有补充定额 省补2-12分等电位联结端子箱;省补2-13总等电位联结端子箱。
江苏定额里有总等电位和分户等电位定额。
上海2000定额中,周长大于300的套接线箱,小于300的套开关盒。所以我们做的时候把局部等电位箱(LEB)套开关盒子目,而总等电位箱(MEB)套接线箱子目,主材是成套的。
河南的定额综合解释上有说明:局部等电位箱套用接线盒子目;总等电位箱套用端子板子目。
以上是不完全的看法,希望大家补充指正!2016-04-20 22:33:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看