• 热力入口上的阀门连接方式怎么选用啊

    采暖上的管道连接方式是<100的螺纹连接,>=100法兰连接,现在入户管道是镀锌钢管DN80,那么热力入口上的阀门连接方式怎么选用啊,是法兰还是螺纹,有没有明文规定啊/

    问题补充:还有,热力入口上的热量表是DN80大口径,应该套哪个定额啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般热力入口阀门应为法兰连接,管道可以是螺纹连接和焊接。

    2016-04-24 16:41:53 

  • 已采纳

    热力入口上的阀门连接方式怎么选用啊

    采暖上的管道连接方式是<100的螺纹连接,>=100法兰连接,现在入户管道是镀锌钢管DN80,那么热力入口上的阀门连接方式怎么选用啊,是法兰还是螺纹,有没有明文规定啊/


    问题补充:

    还有,热力入口上的热量表是DN80大口径,应该套哪个定额啊

     

    你好,阀门是法兰阀门,连接方式是螺纹连接,应该用螺纹法兰连接管道后,在与法兰阀门进行连接。所以阀门的连接的方式你选用法兰连接。

    大口径热量表应该套用阀门定额,其他的热力入口的阀门都应单独套取定额

    2016-04-23 10:35:45 

  • 已采纳
    热力管道入口为方便检修一般都采用法兰法门。

    2016-04-23 10:33:39 

  • 已采纳
    热力入口上的阀门是法兰连接方式

    2016-04-23 11:47:51 

  • DN80是<100的呀,应该选择螺纹连接。

    图纸明确说明了,找什么明文规定呢?


    套哪个定额


    2016-04-23 10:30:09 