-
圣西罗小球童 2016-04-27 10:51:36 | 山东省 安装 | 7399查看 4回答
请问层数超过多少层的DN100塑料管需要加阻火圈
规范上说DN100塑料管需要加阻火圈,超过多少层需要加阻火圈
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,根据信息,设置阻火圈情况:
依据GB50015《建筑给水排水设计规范》4.3.11条建筑塑料给排水管道穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物的性质,管径和设置条件以及穿越部件防火等级要求设置阻火装置。 条文解释: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为: 1 高层建筑立管穿越楼层时; 2 管径:外径大于等于110mm时; 3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔; 4 横管穿越防火墙时; 5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。 如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
所以,根据第1点,立管每穿一层楼板,理应设置一个!!希望能帮到你,谢谢!!
2016-04-30 14:09:19
-
你好,只要是高层建筑排水管大于等于de110就需要加,具体算量看设计要求
2016-04-27 20:25:45
-
规范上说DN100塑料管需要加阻火圈,超过多少层需要加阻火圈
答:不管几层均需要增加阻火圈的
2016-04-27 12:01:51
-
你好:
规范上说DN100塑料管需要加阻火圈,超过多少层需要加阻火圈 ?
答:高层建筑均需要增加阻火圈的 ,按设计要求做。
2016-04-27 13:26:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看