xxlong 2016-04-28 15:44:33 | 重庆市 安装 | 6367查看 3回答
柱主筋与圈梁焊接处数(有均压环和无均压环的时候分析)
如题,这个提问应该是老问题了,接触答案各种各样,可能常规的就是*1或者*2的区别。好了 开始提问:其一假设一栋20米6层建筑,避雷引下线处数为10处,用柱子主筋做引下线,主筋型号为2根C16钢筋,那么 现在请问,柱子主筋与圈梁焊接个数为多少?大多数都说为10*1;还有其他的认为是10*2(认为楼顶和路面都需要焊接),本人偏向于后者,只有楼顶楼面都焊接通了 才能形成一个完整的通路嘛?。其二,80米层高的26层建筑,引下线有10处,引下线为4根C12主筋做引下线,15层以上开始设均压环,请问柱子主筋与圈梁焊接处数为几个?架设均圈梁里面2根主筋与引下线焊接。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
其一,假设一栋20米6层建筑,避雷引下线处数为10处,用柱子主筋做引下线,主筋型号为2根C16钢筋,那么 现在请问,柱子主筋与圈梁焊接个数为多少?
答:柱子主筋与圈梁焊接个数为10*1;另外柱子主筋与楼顶避雷网连接算接地跨接线。
其二,80米层高的26层建筑,引下线有10处,引下线为4根C12主筋做引下线,15层以上开始设均压环,请问柱子主筋与圈梁焊接处数为几个?
答:柱子主筋与圈梁焊接处数为10处*2(4根C12主筋按2个点计算)*(1+26-14)层(基础层+15层以上部分),另外应计算接地跨接线10*1个。
2016-04-29 08:04:21
-
假设一栋20米6层建筑,避雷引下线处数为10处,用柱子主筋做引下线,主筋型号为2根C16钢筋,那么 柱子主筋与圈梁焊接个数应该为10处*6(每个楼层处柱钢筋都需要与梁钢筋焊接)。
其二,80米层高的26层建筑,引下线有10处,引下线为4根C12主筋做引下线,15层以上开始设均压环,柱子主筋与圈梁焊接处数为10处*2(4根C12主筋按2个点计算)*14层(15层以下部分)。
2016-04-28 18:08:38
-
第一个,楼顶不焊接,以避雷网为上环路,地梁焊接为下回路,这是可以形成一个完整系统的
第二个 15层以上设均压环,每6m一道,有几道乘以几。。
2016-04-28 22:24:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看