啊杰 2016-04-29 09:13:15 | 广东省 安装 | 5637查看 2回答
泛光照明工程套价问题
开关电源设备350W:输入电压AC220V,输出DC24V 2、信号中继器:DMX512信号放大器,DC24V,IP65,信号一进一出 3、主控器:可带载12万个像素点,AC220V供电 4、分控器:8口分控,每口最大可带载512通道,AC220V输入 5、LED灯带 5.0W 6、灯带控制器 7、LED线型洗墙灯:120W/套 DC24V RGBW 角度:10°*60° 8、跨接线:4芯线,0.8m长,带防水公母接头一对 请问这些应该怎么套定额呢。。。还有泛光照明需要计算什么系统调试吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,可以参考下图定额套用,泛光照明不用记取调试费用,设备及材料费用报价中已包含,而且亮化的配电箱在强电送配电调试已包含了。
2016-04-30 12:18:59
-
LED灯带套 荧光灯沿:
LED洗墙灯套 荧光灯沿;
最后一个套送配电系统调试
2016-04-29 15:28:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看