犇犇犇 2016-04-29 19:42:24 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1324查看 4回答
基础多余钢筋怎么输入,用单构件还是绘图输入的其他钢筋
基础多余钢筋怎么输入,用单构件还是绘图输入的其他钢筋,参数化输入只有横纵钢筋可以输,还有单构件输入以后我的钢筋根数是直接把单个基础内的钢筋输一下还是要乘上基础个数,以下输入对不对
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你不需要在基础中输入其他钢筋的,只要定义完基础的受力筋就可以,其他的钢筋都是柱钢筋,你只需要定义柱就可以的
注意设置一下柱的受力筋弯折
追问(2016-04-29 23:34:16):
可是几个基础的柱基础插筋弯折长度并不是只有一种,如果照规范的话也对不上,如果去柱子定义的其他属性里面改计算设置的话,柱子跟基础也并不是一一对应的,也就是说KZ1会对应有180的弯折和250的弯折,那我怎么输入,还有就是柱纵向筋的长度怎么修改,比如上面的2535和1660,难道都是规范自动生成的长度吗,箍筋也是这个问题,不修改直接生成就是这样的吗【如果这样有180和250的弯折说明都是暗10*d计算的,也就是规范的计算方法,柱纵向长度也是不用修改的,都是根据规范考虑错开搭接及锚入上一层计算的长度,即便是计算的和你的基础层的不一样但总的长度是不会错的,箍筋的数量和长度也是一样的,都不需要你去设置的,只要你的层高及上一层的梁高设置正确数量就是正确的,箍筋长度和你的保护层设置有关的,设置正确长度计算就是正确的】
2016-04-29 19:48:31
-
基础多余钢筋怎么输入,用单构件还是绘图输入的其他钢筋,参数化输入只有横纵钢筋可以输,还有单构件输入以后我的钢筋根数是直接把单个基础内的钢筋输一下还是要乘上基础个数,以下输入对不对
基础中不是多余的钢筋,你在参数基础中输入基础中纵横钢筋,然后把你认为是多余的钢筋在软件再用柱来定义,在定义柱时在属性中的其他属性中的插筋构造钢筋中选择设置插筋或纵筋锚固即可。不用在其他钢筋中输入和乘个数。定义柱构件后,有几个柱画上几个柱即可。
2016-04-29 20:42:49
-
你好:在构件的其他钢筋中输入
2016-04-29 21:08:24
-
你这个图纸真好,现在很少能找到这样给出数量和长度的图纸了。如果你是算整个工程就按照上面各位大神的说法做。如果你是报进度的话,比如你完成了基础,报基础的进度。那你还是算完了基础再手算柱子插筋箍筋吧,有了这样的图纸,手算也很快的啊
2016-05-03 07:51:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看